钻戒VS仁豆米

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2806|回复: 2

暖气渗水怎么办

[复制链接]

190

主题

1002

回帖

3033

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
3033
发表于 2016-12-8 10:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 我是真的小钻 于 2016-12-8 10:55 编辑

家里太热,关了中厅的暖气一晚上,结果厨房的暖气渗水了

nq.jpg

渗水的地方是活接:
hj.jpg

活接拆开是这么样的:
dp.png

最好是把水停了,活接打开,换垫。四氟垫

临时措施有:

1.据说用哥俩好能粘住 我家的暖气管子就是那么粘的

2.来点铁水泥一糊就好

3.供暖不管屋里的。用堵漏剂试试吧。鸡蛋清水泥也行。快擦快抹风筒吹。

回复

使用道具 举报

190

主题

1002

回帖

3033

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
3033
 楼主| 发表于 2016-12-8 13:24:19 | 显示全部楼层
1.活接处漏水常见原因有:活接松动、本体漏水、活接垫损坏。

2.若发现活接处漏水,首先用合适的扳手均匀用力,缓缓拧紧(不能使用蛮力)。边拧边检查,若不再漏水,说明是由于活接口松动造成。

3.若活接头拧紧后还是漏水,试着检查活接本体上是否有明显的裂痕、漏水点本体上是否有明显锈蚀点,若有,可能是活接本体产品质量不好造成的,需进行更换。

4.若水是从丝口处流出,且不是上述问题。基本可确定为活接垫处问题造成。其主要原因是活接口不平造成垫子没压紧、活接垫与活接体间有泥沙等异物、活接垫破损等。

5.打开活接,取下活接垫。对活接所有接触面进行清洁处理。

6.更换新活接垫。注意活接垫多是锥体,别装反了。

7.紧固时,要注意保证活接两边活接面平行。特别是暖气片等有多个活接的,要每个一次拧紧一点,保证每个活接面尽量平行。禁止将一个完全拧紧后再拧另一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|钻戒和小豆米的旅行

GMT+8, 2025-4-27 04:53 , Processed in 0.028071 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表